台空调架子上有电请问是什么原因啊

[复制链接]
发表于 2011-4-19 10:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天装了台空调架子上有电请问是什么原因啊、架子上有50负电压。没有接地线。难道说是没有地线的原因吗
线没有高段
发表于 2011-4-19 11:02:39 | 显示全部楼层
应该是没有接地引起的!!!!!!!
发表于 2011-4-19 11:16:13 | 显示全部楼层
外壳上也应该有电吧,可能是哪里漏电。仔细查查。
发表于 2011-4-19 11:27:38 | 显示全部楼层
机器外壳有50V电压,应该是因天气潮湿引起的绝缘下降,有地线可以去除电压,天气干燥或烘干绝缘可以恢复。
发表于 2011-4-19 12:54:31 | 显示全部楼层
保险一点 接跟地线去吧
发表于 2011-4-19 12:59:25 | 显示全部楼层
变频机,没有地线,机身会带电110V左右,
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:00:36 | 显示全部楼层
他家人不叫安装地线啊
发表于 2011-4-19 21:14:54 | 显示全部楼层
怪事了如果是机身带电要检查漏电的地方才收工哦?
发表于 2011-4-20 00:27:53 | 显示全部楼层
50V应该是感应电压,有地线解决最好。