电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 完美风度

怎样安装空调内机

  [复制链接]
发表于 2011-4-14 21:07:35 | 显示全部楼层
回复 10# 完美风度
有洞用胶泥补或用白水泥补
发表于 2011-4-15 11:34:05 | 显示全部楼层
最好是装在墙上,装在梁上太高了!且容易钻到钢筋
 楼主| 发表于 2011-4-15 19:42:34 | 显示全部楼层
回复 12# huanghuangming


    哦 谢谢各位师傅啊 用小一点的钻头会不会好一点啊 不会那么容易打到钢筋啊
发表于 2011-4-15 20:10:34 | 显示全部楼层
看运气的呀 搞不好钢精的间隔是10  你用12的钻头也打不到  (钢精歪的)
发表于 2011-4-15 23:12:32 | 显示全部楼层
这怕什么,你洞别太开了,打小点,多打几个,总有可以打进去的,只要一边上一个钉子就可以了,不会掉的,我这一般都是水泥钉,呵呵见笑了
 楼主| 发表于 2011-4-16 15:21:59 | 显示全部楼层
谢谢上面的几位师傅 小弟是刚学制冷的对安装空调还有很多疑问 再此我总结一下安装空调的一些常识  小弟在师傅面前班门弄斧 希望师傅见笑啊 其中不免有很多漏洞和不足 希望师傅能提一下意见
1   装空调之前特别是二手机是要检查铜管弯管处有没有弯成硬弯 而且要检查铜管够不够长 不够长要先和用户说明
2   安装内机首先要看一下内机的架子要比出水口要高或者平行 一般管长的话 架子打高一点 而且架子要水平 不然会漏水 一般离天花板20厘米内是梁 还有不能打到柱子上 不然就打不进
3    安装之前要检查排水的问题  有时外机比内机高  很多初学者包扎带时把水管包的太长照成水管出到外面不能很好的排水 水管最好一出到外面就和铜管分看 以便排水
4    安装之前要看一下附近有没电源插口 不然还要牵线或是牵插板造成不便
5    外机安装时也要水平 打架子时量好尺寸 一般不带横梁的架子打时要看一下架子之间的距离与外机两脚之间的距离一致 不然造成不便  外机安装时看一下外边的空间够不够大 以便安装 有时看够大但是安装时才知道外机预留的位置不够大 空调放不进或是操作困难 或有东西挡住 而且最好选在通风良好的位置
    希望师傅们能提一些建议或意见给我们一些学习的机会
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 02:28 , Processed in 0.047557 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表