杭宝AX-80制冰机压机的代换

[复制链接]
发表于 2011-4-1 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障现象:压机(E2140CE/R22/6欧/19欧)启动就停
分析检修:
     1)查开机后是压机保护器保护,测启动电流达13A之多。
     2)查75微法电容正常,查压机绕组直流电阻为4欧/5欧。
     3)判定压机坏,因无原装压机代换型号为T6220E/R22/580CC(3欧/12欧/15微法/98微法)。
代换后各项参数如下:
     1)正常制冰时的工作电流3.3A——2.8A。
                    回气压力2.2KG——1.8KG/CM2。
     2)下冰时的工作电流3.3A——4.0A。
                 回气压力2.0KG——7.0KG/CM2。
注:制冰到快下冰时回气管上满霜。
发表于 2011-4-1 21:35:09 | 显示全部楼层
找一个瓦数一样,形状差不多几可以代
发表于 2011-4-8 19:16:28 | 显示全部楼层
找个相同功力更换就行了!
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:13:53 | 显示全部楼层
我这台已经修好了呀!有时候相同或者类似的制冰机压机是很难找的哟!