楼主: 小屋

谈谈R600可以用R12代替么

  [复制链接]
发表于 2013-7-2 17:00:15 | 显示全部楼层
代换后压机难启动,勉强代换压机寿命不会超过一年。。
发表于 2013-7-2 19:35:54 | 显示全部楼层
以前见过同事用600加12压机,700多升的容声冰柜,两个月不到拉回来换压机。
发表于 2013-7-2 21:31:53 | 显示全部楼层
我维修量不大,但全都加R12,从未加过R600,系望有和我一样的人多发表意见,不要只停留再理论上。实践会出奇迹。
发表于 2013-9-27 13:13:03 | 显示全部楼层
压力不一样,当然不可以用,用也是暂时的,压机早晚会坏。什么型号的压机就用什么样的制冷剂。这是个人多年维修的经验,
发表于 2013-9-29 14:02:31 | 显示全部楼层
不要搞什么替代(制冷剂)。艺高人胆大,和无知者无畏,是截然不同的!!!
发表于 2014-6-7 10:52:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2011-3-30 09:21
回复 1# 小屋
不可能的事!R600系统改加R12,压缩机起动困难,即使起动了,天热负荷重时仍然经常起动不起 ...

r600市面上是不是很多假的?我就怀疑我最近买到假的了老是返工
发表于 2015-7-6 09:45:20 | 显示全部楼层
就算你不从环保考虑,也不从节能考虑,你也得达到原有效果才行,还要考虑压缩机寿命吧