请教380V750W四极电机改单相220V电容需配多大为合适?

[复制链接]
发表于 2011-3-19 18:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教380V750W四极电机改单相220V电容需配多大为合适?
发表于 2011-3-19 18:55:16 | 显示全部楼层
按照经验可以把电动机原先的星形接法换成三角形接法,然后设计一个启动—运转转换电路时间调整在2到3秒以内,启动电容为200微法,运转电容为25—35微法(测电容接入的那个线圈的电流而决定电容的大小),希望能帮到你。
发表于 2011-3-19 19:08:41 | 显示全部楼层
顶顶  楼上
发表于 2011-3-19 20:55:38 | 显示全部楼层
根据我以往改电机经验750W小电机一般配5至15微法电容最好。
发表于 2011-3-19 21:23:37 | 显示全部楼层
一般来说,运行电容按一个千瓦配16uf,起动电容按运行电容的6倍配。一千瓦以下可不配起动电容,但运行电容需适量加大。我建议配15--20uf.
发表于 2011-3-20 10:15:03 | 显示全部楼层
回复 5# 广荣家电


    同志,你改的数据是单相220伏的常规方法,请问三相380伏750瓦的电动机接到单相220伏电源里,仅仅按照你的方法改,电动机能在正常范围里工作吗?
发表于 2011-3-20 11:17:15 | 显示全部楼层
回复 1# 不好不坏

一般在1KW以内,三相改单相(用电机功率乘,星接乘0.06,角接乘0.1选配电容)。