电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3924|回复: 9

郁闷双鹿空调1.5P电流很高有12A额定是5.3请高手指点

[复制链接]
发表于 2011-3-18 12:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机制热很差,高压只有1.3MP左右电流已有5.0A了,加氟到高压1.8MP制热很好了可电流高到了12A,排气管也很汤,过一会过流保护停机,请高手们指点急急。
发表于 2011-3-18 12:44:57 | 显示全部楼层
这是属于压机过流保护,最简单的是过滤网或蒸发器脏堵,再就是系统堵了。直接排堵就能好了
 楼主| 发表于 2011-3-18 13:04:46 | 显示全部楼层
系统堵了,可加氟到1.8MP制热又很好
发表于 2011-3-18 14:00:47 | 显示全部楼层
我估计也是堵了,你看看毛细管和干燥过滤器有没有结霜
发表于 2011-3-18 15:22:29 | 显示全部楼层
我估计也是堵了,你看看毛细管和干燥过滤器有没有结霜
发表于 2012-10-6 07:02:18 | 显示全部楼层
路过,学习,。。。
发表于 2012-10-6 19:30:49 | 显示全部楼层
最好看看有没有电辅加热启动。还有就是工作时候的电压是多少
发表于 2012-10-12 20:06:07 | 显示全部楼层
多数就是堵了,用手摸两个管粗管特别热,细管特别凉就是堵了!
发表于 2012-10-13 17:20:45 | 显示全部楼层
如果堵得话低压应该很低吧
发表于 2012-10-13 17:21:25 | 显示全部楼层
师傅高压是怎么测出来的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:43 , Processed in 0.058056 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表