新科变频空调故障代码大全
    变频系列32BP、32BM
    1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”
    2、故障显示内容:-闪 -亮 ×-灭
    定时 运行 故障 故障内容 故障原因
    × × T1故障
    × × T2故障
    × × T3故障
    × T4故障
    × T5故障
    I互感器异常 传感器开、短路
    × × 通信异常 见说明(1)
    × × 模块保护 见说明(2)
    × × I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良
    × I控制异常 压机停
    × T6过高保护 见说明(3)
    内风机异常
    四通阀异常
    AC异常 见说明(4)
    制冷剂泄漏
    × E2PROM故障
    T4-压机温度探头(25℃:57.9k ) T5-外气温度探头
    T6压机排气温度 I-电流
    说明: (1)通信异常
    ①零火线接反 左零右火
    ②24V通讯电源不良连接不良
    ③接线不良
    ④绝缘不良保险丝断继电器不良
    ⑤300V是否很好
    ⑥测零线与通讯线直流14V大于14V为室外故障小于14V为室内故障
    (2)IPM模块保护
    ① 检测十芯线插头接触等
    ② 控制板 15V+5V电源是否很好
    ③ IPM模块坏与散热片接触不良
    ④ 压机坏
    ⑤ 室外风机不转
    ⑥ 室外散热通风不良
    (3)压机排气温度过高
    ① 吸气压力过低少氟
    ② 毛细管堵
    ③ 压机温度探头不良
    ④ 制冷时室外风机不转
    ⑤ 高效时加氟至10A(32BP)
    (4)AC送进去电压异常
    ① 过电压低电压保护动作
    ② 将外板D203D204去掉在D204上加12-15K电阻(32BP)
    (5)定频加氟
    将小开关由演示上电上电后拨到“演示”“关”“开”遥控器发送制冷指令.
    27BM32BPA系列
    故障显示(同A系列)
    室内显示
    运行 定时 故障 故障内容 故障原因
    × × T1故障
    × × T2故障
    内风机异常 风机不良/驱动
    × 机型故障
    × 室外传感器 查外机板显示
    × × 风机电源同步故障 过零检测异常
    × × T4故障
    × T3故障
    × T5故障
    × × 通信异常 见说明(1)
    × × 模块保护 见说明(2)
    AC异常 见说明(4)
    压机驱动异常 启动,运转异常
    T4-压机温度探头 T5-外气温度探头
    50BM系列
    故障代码 故障内容 故障原因
    01 T1故障
    02 T2故障
    04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误
    05 室内风机故障 风机不良/驱动
    10 过电流保护 压机
    11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)
    12 AC异常 见说明(4)
    13 E2ROM故障 E2ROM接触不良
    14 T4故障
    15 T3故障
    16 T5故障
    17 压机排气温度过高 见说明(3)
    18 I互感器异常 互感器异常、220V接线错误
    19 I互感器异常 IPM不良、220V接线错误
    20 室外通讯故障 室外通讯不良
    23 少氟故障
    24 四通阀故障
    VFD型柜机故障说明
    KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)
    KFRd-50LWH(F) KFRd-60LW(X、F)
    故障 内容
    保护1 T1开路
    保护2 T2开路
    保护3 T3开路
    保护4 缺氟、压机热保护、T2变值
    T2-T1≦4℃认定缺氟
    荧光屏没有显示故障:
    首先测量电路上VD103是否短路,R103上烧坏,更换R103,300~390
    测量VD103是否有直流电压﹣26V,如果有检测电路板是否短路  




一台用了几年的新科变频空调KFR--32GWA/BP出现外机不工作 什么原因

保护灯延时亮  过一会还会灭  强制开机时  定时 运行 保护灯全亮 什么原因


新科变频空调,外机不工作.保护灯延时亮  过一会还会灭.此类故障只要更换压缩机启动电容就可以了。



新科变频空调故障灯查询上海LG空调维修8008205630



( 1 ) 闪.灭.灭.  内环温传感器异常             
( 2 ) 灭.闪.灭   内管温传感器异常             
( 3 ) 灭.灭.闪   压缩机温度传感器异常           
( 4 ) 闪.灭.闪   室外热交换器温度传感器异常        
( 5 ) 灭.闪.闪   室外环境温度传感器异常          
( 6 ) 闪.闪.闪   互感线圈异常               
( 7 ) 亮.灭.灭   通信异常,电源不能加到外机或外板     
( 8 ) 灭.亮.灭   模块保护                
( 9 ) 灭.灭.亮   电流峰值关断              
( 10) 亮.灭.亮   电流控制异常              
( 11) 灭.亮.亮   压缩机排气温度过高           
( 12) 亮.亮.亮   室外风机运转异常             
( 13) 亮.闪.闪   四通阀切换异常              
( 14) 亮.闪.亮   输入电压异常               
( 15) 闪.亮.闪   制冷剂泄漏                
( 16) 灭.灭.灭   正常工作                 
( 17) 亮.亮.闪   待机方式                 
( 18) 闪.亮.亮   电压互感器故障  
新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空调器故障指示灯含义
(1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关)                         (2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高.             
(3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护.              
(4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路.             
(5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路              
(6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路
新科风管机的故障代码3P、5P、10P
故障代码        内容
E1        室内回风温度传感器短路或开路T1
E2        室内蒸发器温度传感器短路或开路T2
E3        室外环境温度传感器短路或开路T3
E4        室外冷凝器温度传感器短路或开路T4
E5        制冷剂泄漏保护T1—T2
灯常亮为室内管温开路              
海信KFR-3201GW/BP分体变频空调故障代码
显示代码 室内机故障原因
1 室内环温温度传感器开路或短路
2 室内管温温度传感器开路或短路
3 过冷保护
4 过热保护
5 通迅故障
6 过流保护
8 室内风机故障
10 出风温度传感器开路或短路
11 温度传感器故障
13 室内EEPROM错误
21 室外温度传感器故障
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:48:16 | 显示全部楼层
海信KFR-250G+3201GW/Y2BP
显示代码 室内机故障原因
1 室内环温温度传感器开路或短路
2 室内管温温度传感器开路或短路
3 过冷保护
4 过热保护
5 通迅故障
8 室内风机故障


海信KFR-4001GW/ZBP
故障码 传送码 故障内容
1 1 室内管温温度传感器开路,四通阀串气,过冷保护
2 2 室外机强制运转(检查室外电器部件)
3 3 室内外通迅故障
10 10 室内DC风机异常
13 13 室内EEPROM读出数据有误
2 32 过流保护(压缩机,功率组件,控制板)
3 33 位置信号错(压机,IPM,位置检测电路)
4 34 无位置检测信号(压机,IPM,位置检测电路
535 过负荷(室外过高或风机电路故障)
6 36 OH传感器(压缩机,冷煤,过热传感器)
7 37 传感器开路或断路
8 38 增速不良(压缩机,冷煤)
13 43 EPROM读出数据有误
14 44 功率组件过电流
15 45 直流电压过高(控制板,功率组件)


海信KFR-2601GW/ZBP
运行灯(绿) 待机灯(红) 高效灯(黄) 定时灯(绿) 故障原因
                        灭亮 灭 灭正常待机
                        亮 灭不定不定 正常运行
                        亮灭亮不定 高效运行
                        亮灭不定 亮定时
                        亮灭灭闪 化霜
                        亮 亮灭 灭过冷保护(制冷状态)
                        闪 灭灭灭室内温度过低保护
                        亮 灭亮灭睡眠
                        亮 闪灭闪 压缩机排气温度过高保护
                        亮 灭闪闪过载保护
                        灭 闪灭闪IPM变频模块温度保护
                        灭 闪灭灭系统缺氟
                        灭 闪亮闪室外管温温度传感器异常
                        灭闪亮闪压缩机排气温度传感器异常
                        灭 闪闪亮AC电压异常
                        灭 闪闪灭 室外电流互感器异常
                        灭 闪亮亮过流保护
                        灭 闪亮灭 室外温度传感器异常
                        灭 亮 闪闪通迅故障
                        灭亮亮亮室内管温温度传感器异常
                        灭亮闪灭室内环温温度传感器异常
                        灭亮灭闪室内风机异常
                        灭亮闪亮室内EEPROM错误
                        闪 亮 闪亮位置检测异常
                        闪 闪 闪闪压缩机启动异常


海信KFR-2801GW/BP×2分体变频
                        代码SRV3 SRV2 SRV1 故障原因
                        1 亮 灭 灭 室外环温温度传感器异常
                        2 灭亮 灭室外管温温度传感器异常  
                        3 亮亮灭压缩机过热保护
                        4 灭灭亮室外A机细管温度传感器异常
                        5 亮灭亮室外B机细管温度传感器异常
                        6 灭亮亮过电流保护
                        7 亮亮亮无负载
                        8 亮灭灭电源电压异常
                        9 灭闪灭瞬间停电
                        10 闪闪 灭室外机过载
                        11 灭灭闪正在除霜
                        12 闪灭闪IPM变频模块故障
                        13 灭闪闪室外EEPROM错误
                        14 闪 闪 闪室外回气温度传感器故障



海信KFR-28GW/BP×2分体变频
代码 运行 待机 定时 高效 故障原因
                        1 闪 灭 灭 灭室内环温温度传感器开路或短路
                        2 灭闪 灭灭室内管温温度传感器开路或短路
                        3 闪 闪 灭灭过冷保护(制冷状态)
                        4 灭灭闪 灭过热保护(制热状态)
                        5 闪灭闪灭 通迅故障
                        8 灭灭灭闪室内风机故障
                        代码  运行 待机 定时 高效 室外机故障原因
                        1 亮 灭 灭灭室外环温温度传感器开路或短路
                        2 灭 亮 灭灭室外管温温度传感器开路或短路
                        3 亮 亮灭灭压缩机过热保护
                        4 灭灭亮灭室外A机细管温度传器异常
                        5 灭灭亮灭室外B机细管温度传器异常
                        6 灭亮亮灭过电流保护
                        7 亮亮亮灭无负载
                        8 灭 灭灭亮电源电压异常
                        9 亮灭灭亮瞬时停电
                        12 灭灭亮亮IPM变频模块故障
                        13 亮 灭亮亮室外EEPROM错误
                        14 闪亮亮亮室外回气温度传感器故障



海信KFR-3201GW/BP变频变频室外空调
                        运行灯 待机灯 定时灯 高效灯 故障原因
                        亮 灭 灭 灭室内温度传感器异常
                        灭亮 灭灭室外管温度传感器异常
                        亮亮灭灭压缩机过热保护
                        灭灭亮灭室外A机细管温度传感器异常
                        灭灭亮灭室外B机细管温度传感器异常
                        灭亮亮灭过流保护
                        亮 亮亮灭无负载
                        灭灭灭亮电源电压异常
                        亮 灭灭亮瞬时停电
                        灭灭亮亮IPM变频模块故障
                        亮灭亮亮室外EEPROM错误
                        灭亮亮亮室外回气温度传感器异常
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:51:23 | 显示全部楼层
春兰50、70变频空调故障代码
  E0 通讯故障
  E1 室外传感器开短路
  E2 压缩机保护器保护
  E3 过电流
  E4 功率模块保护
  E5 室外管温过高
  E6 压缩机排气温度...

奥克斯变频空调故障代码
KFR-45LW/TBP型变频机故障显示

室内机故障显示:
故障11    室内环境温度传感器开路或短路。
故障12    室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13    室内热交换器结冰保护。
故障14    室内热交换器过热保护。
故障15    室内通讯故障。
故障16    室内电源瞬时停电。
故障17    室内过电流保护。

室外机故障显示:
故障2l    室外环境温度传感器开路或短路。
故障22    室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23    室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24    无负载。
故障26    室外过电流保护。
故障28    室外电压异常。
故障29    室外电源瞬时停电。
故障2A    室外制冷过负荷保护。
故障2B    室外除霜显示。
故障2c    IPM模块故障。
故障2d    室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度

发表于 2014-5-4 18:54:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,好
发表于 2014-7-11 12:44:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中....
发表于 2014-7-11 13:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
好资料收藏了,谢谢
发表于 2014-7-11 19:42:14 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:53 , Processed in 0.047033 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表