电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖

求助,冰淇淋机雪种压力是多少?

[复制链接]
发表于 2012-3-7 16:59:24 | 显示全部楼层

RE: 求助,冰淇淋机雪种压力是多少?

不是越冷压力越低?我们做零下十八是1.6现在这样的天气
发表于 2015-8-6 21:29:16 | 显示全部楼层
我今天碰到一台冰激凌机。制冷到65%后,就不能再制冷了,切开机10几秒钟,压机就一下保护停机,拆开看冷凝器散热风扇不转,更换风扇后,再开机压机能工作但还是显示制冷65%就不能了,观察储液罐和低压管结霜严重,测工作压力3KG,以为氟少加氟到5KG,储液罐化霜,但制冷还是到65%就不冷了,而且开一会还热保护停机。明天放氟到3KG压力再试试!
发表于 2015-8-8 15:12:33 | 显示全部楼层
说和空调一样的都没长牙
发表于 2015-8-13 13:18:51 | 显示全部楼层
蒸发温度应该在-18度以下,低压0.1Mpa左右吧
发表于 2015-8-14 13:40:39 | 显示全部楼层
看压力是不准的不管啥制冷剂在不同设备压缩机压力都是有区别的。最好定量加。
发表于 2015-8-14 19:39:07 | 显示全部楼层
和制冰机差不多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:24 , Processed in 0.043782 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表