急求冷库运行维修知识,做过冷库维修的大侠们解答一下!

[复制链接]
发表于 2011-3-6 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有没有冷冻库的高低压参数啊。比如介质是R22的冷库低温库的高低在多少,中温库的高低压是多少?充制冷剂时的判别标准,即低压压力加到多少?主要是冷库运行维修的一些参数值。有做过冷库维修的师傅吗?来解答一下!万分感谢!
发表于 2011-3-6 19:43:17 | 显示全部楼层
最关键的工况数值没有,说冷库,那库温多少?没有温度,哪来的压力?冷凝情况,气温多少等等。
 楼主| 发表于 2011-3-8 20:13:41 | 显示全部楼层
不好意思,是小型冻库,在2百-3百平方,制冷剂是R22,有低温库6个(-10到-15),保鲜库8个(0-6)。我说的温度是我们平时检查时温度维持在这个范围。具体是多少我也不太清楚。
发表于 2011-3-12 07:31:20 | 显示全部楼层
加注制冷剂,三通截止阀处结露刚好。
发表于 2011-3-13 14:50:23 | 显示全部楼层
刚刚修了一个冷库,我修的是40多平的,低压压力打到0.3-0.4之间回气管结霜刚好,温度能达到-5- -6度左右。
发表于 2012-1-15 18:35:59 | 显示全部楼层
制冷剂不管是哪一种都是温度对应压力,在制冷剂性能表中可查到的,具体在冷库维护中在经验不是很多的情况下看霜只要不走到压缩机上就行 如果霜没到压缩机截止阀这里就加制冷剂只要膨胀阀不出问题的情况下,一般制冷慢的问题都可解决,但还要注意电流不要超过正常值,平时在冷库没出问题时多记录冷库在正常是的电流 压力只要多积累出了问题就不会一问三不知的。
发表于 2012-2-4 11:39:47 | 显示全部楼层
各位大侠哪里有这方面的视频教程呀
发表于 2012-2-8 22:16:39 | 显示全部楼层

太好了 学习。
发表于 2012-2-17 21:19:42 | 显示全部楼层
你是厂里看机器的吧。。