格力35空调辅助电热管600W 阻值

[复制链接]
发表于 2011-2-21 21:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到一格力35空调报修,发现保险爆了,刚开始检查未发现问题,换上新保险后开机,内风机启动时 保险又爆了,拆掉电热管连接线,重装保险开机正常运行。确定是电热管故障,测量电热管阻值为35欧, 想问下师兄们正常阻值是多少?内机铭牌标示为 600W . 还有,电热管如何拆掉?需要把蒸发器全部拆除吗?
发表于 2011-2-21 22:17:22 | 显示全部楼层
换加热管必须拆蒸发器
发表于 2011-2-22 05:50:41 | 显示全部楼层
是的,必须要拆下来的。更换新的就不会爆保险了
 楼主| 发表于 2011-2-22 10:09:09 | 显示全部楼层
哦 谢谢师兄!
发表于 2011-2-22 12:21:29 | 显示全部楼层
阻值你自己可以计算啊,电压的平方除以功率就是阻值,48400/600=80欧多一点