本人以前都是维修家用空调 5P以下  这次维修了一台10P中央空调    (南京天加)   
维修原因:不出暖气
经检查四通阀坏,换掉四通阀加氟。按照说明书加了约12KG,开机试运行后压缩机发出很大的噪音,关掉电源查看压缩机下面的加热带被人剪短了;
换加热带第二天试机,一开始正常,2分钟后压缩机开始有不正常的噪音,持续几秒后有正常10几秒后又会有噪音;怀疑R22不够又加了约5KG 制冷剂;
开机试运行还是会有很大的噪音一会有一会正常,在加氟的时候是制冷状态,制冷是很正常的,制热测试电流21A(空调最大额定电流为29A  )
本人第一次维修这种空调,望前辈帮忙。
发表于 2011-2-19 20:29:42 | 显示全部楼层
压力多少有没有看过呢,压缩机的声音是不是有点像放气的声音,那样的话可能是高压部分有堵塞
 楼主| 发表于 2011-2-19 22:34:50 | 显示全部楼层
是压缩机抖动的声音   而且声音很大  我都给吓坏了
发表于 2011-10-18 21:01:26 | 显示全部楼层
多加点冷冻油试试