空调器缺相保护怎么修理?

[复制链接]
发表于 2011-2-17 21:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调器一开机就显示故障代码B1,意思是缺相保护,可是检查发现电源电压和室内外机连接线都是正常的,担心是接触器的原因结果换了一个新的,可还是保护在,室外电机和压缩机线圈都是正常的,也没有对地。想把室外机缺相保护短接了,可是没看见缺电相保护器,外机只有一个电路板,上面有高低压保护,管温保护和室外温度传感器,还有两个电流互感器,电源线从互感器穿过,接接触器,这些都是好的。接触器的吸合是由电路板上的电子继电器来控制的,室外机运行时,风机接触器首先启动,随后是压缩机接触器,但是压缩机接触器吸合不到两秒钟压缩机电子继电器就自动断掉了控制线路的供电,电路板上有个发光二极管,就故障报警,闪烁了,规律是闪四下停顿一下,在闪四下, 重复...... 因为没有电路板可以代换,所以没有办法,只有问大家了,希望修过或者见过的高手指点指点,怎么修复,谢谢了。
发表于 2011-2-17 22:46:41 | 显示全部楼层
是不是三菱牌子?如果是就查一查线路板的电解。
发表于 2011-2-17 23:01:18 | 显示全部楼层
看一下电源有没有倒相!
发表于 2011-2-17 23:02:04 | 显示全部楼层
看一下电源有没有倒相!
发表于 2011-2-22 06:07:05 | 显示全部楼层
你还没有说什么牌子的,使用电是多少负电压的?380的倒一下线位试试,电容查查,交流接触器。这种现象应该不是很难的。
发表于 2011-2-22 22:05:33 | 显示全部楼层
先说明白是什么牌子,机型,电压等参数,不是更容易帮你解决问题吗?
发表于 2011-2-24 18:00:28 | 显示全部楼层
检查一下相序版上的三颗大电阻
发表于 2011-2-24 21:41:46 | 显示全部楼层
相序错或主控板坏