速冻库,库内尺寸:长6.5米  宽3.5米   高2.5米,安装落地式冷风机DJ600,冷风机尺寸:长3米   高1.7米  宽度0.8米 。6台直径610mm风筒风机。
现在的情况是,开机运行,冷风机送风距离不足3米,现在冷库门口感觉不到有风,冷风机结霜速度很快,压缩机回液结霜明显。初步判定是安装问题,送回风短路引起制冷效果差。
目前想到,增高冷库高度1.1米,这样总高度就有3.6米,再提升冷风机高度至冷库顶板,下部回风口就有1.9米。因为考虑到增加宽度现场不具备条件,只能在高度入手。
请问荣昌老师,这样的改造思路是否可取?或者请老师指点更好的办法?先谢谢了!
IMG_20250314_093751.jpg
发表于 2025-3-14 10:26:05 | 显示全部楼层
不懂冻库,路过学习学习
发表于 2025-3-14 10:49:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-3-14 10:51 编辑

先不谈系统的配置是否合理,冷风机结霜严重,必然就会造成风量减小,同时压缩机也结霜,这种现象就是蒸发压力降低了,制冷量减小的缘故。
要确认故障的根源,必须以系统当时的制冷温度(实际库温)为基准,以此展开分析判断。否则是无法确认所在问题的准确性了。不告知当时的库温,是无法分析判断的。
发表于 2025-3-14 11:10:43 | 显示全部楼层
学习学习学习
 楼主| 发表于 2025-3-14 11:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2025-3-14 10:49
先不谈系统的配置是否合理,冷风机结霜严重,必然就会造成风量减小,同时压缩机也结霜,这种现象就是蒸发压 ...

一开机就是这种情况,或者说,不制冷,只运行风机,风机吹风就2米多远。循环不好是肯定的,冷风机翅片结霜也就快,如此循环,制冷不正常,回液明显。
发表于 2025-3-14 11:45:53 | 显示全部楼层
大师问库温?楼主答非所问。
发表于 2025-3-14 15:35:30 | 显示全部楼层
我不懂冷库,但看这可能冷风机背面变真空地带
发表于 2025-3-14 16:16:52 | 显示全部楼层
PURUI3723 发表于 2025-3-14 11:40
一开机就是这种情况,或者说,不制冷,只运行风机,风机吹风就2米多远。循环不好是肯定的,冷风机翅片结 ...

除了告知当时的库温和系统的低压压力以外,再检查一下内(冷)风机背面与墙面的空隔距离,多台风机组合的,背面离墙面至少需20cm,上下左右都要留有相当的进通风位置。
发表于 2025-3-14 17:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
冷风机周围的上下左右四个面,除了上面,左右面和下面都要封上,再从冷风机的顶部位置开始,用隔板把冷库分为上下二层,但是在冷库的两头要留有适当距离,不要隔开,这样吹风与回风就不会短路,制冷效果就有改善。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-23 00:43 , Processed in 0.062869 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表