发表于 2025-3-14 06:25:16 | 显示全部楼层
衣带阑珊 发表于 2025-3-13 20:15
荣昌老师好
制冷系统的节流使用毛细管还是节流阀(包括膨胀阀),主要是依据系统制冷量的大小,通俗地说 ...

制冷系统的节流压力(直接说是膨胀阀的节流压力)都是根据所需制冷温度(转换成蒸发温度)而确定的,节流元件(含毛细管和膨胀阀)的大小配置都是以设计的制冷温度(蒸发温度)的高低为依据的,并不是以压缩机的功率大小定论的,而压缩机的功率都是以系统的制冷容积(制冷量)确定的。
相互之间的关系要理顺清楚。
 楼主| 发表于 2025-3-14 19:40:20 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2025-3-14 06:25
制冷系统的节流压力(直接说是膨胀阀的节流压力)都是根据所需制冷温度(转换成蒸发温度)而确定的,节流 ...

荣昌老师好
制冷系统的节流压力(直接说是膨胀阀的节流压力)都是根据所需制冷温度(转换成蒸发温度)而确定的,节流元件(含毛细管和膨胀阀)的大小配置都是以设计的制冷温度(蒸发温度)的高低为依据的
假如按照你说的,那假如我用7P的压缩机,需要冷却到-40度,那需要怎么配置毛细管?