一般分体空调,你们应用过冷度与过热度判断系统氟利?

[复制链接]
发表于 2024-12-1 22:49:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
到冬天了,空调加氟把握不稳加多与加少,看制冷剂压力与温度对照表,各种制冷剂的需要查,太麻烦了,我就研究了一下过冷度与过热度,想既然多联机的过冷度与过热度能参考系统问题,那么用在小空调上,也是一样的,但冬天了制热,内机变成了蒸发器,外机变成了冷凝器,那么我用精创的数字压力表在三通阀检测高压压力,R410A的制冷剂,饱和压力为57℃,环境温度为17℃,我温度计检测的是小管管温温度为26℃,检测过程在5分钟左右,这里就有个问题了,一般空调过冷度,过热度是5-8℃,但我这里高压➖小管温度=30℃了,这是检测位置错误还是不适合用在小机器上?
发表于 2024-12-2 06:58:42 | 显示全部楼层
你应该搞清楚什么才是“过冷度和过热度”?这两种温度体现在什么位置上反应?怎样计算这两种温度?
 楼主| 发表于 2024-12-2 10:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-12-2 06:58
你应该搞清楚什么才是“过冷度和过热度”?这两种温度体现在什么位置上反应?怎样计算这两种温度? ...

我理解的是过冷度就是高压➖冷凝器出管温度,排气过热度就是高压温度➖排气管温度,吸气温度就是排气温度➖低压温度。但在制热模式上,内机是冷凝器,我把冷凝器的出口(小管子),压缩机的回测量的。
发表于 2024-12-3 08:16:16 | 显示全部楼层
笨孩子 发表于 2024-12-2 10:32
我理解的是过冷度就是高压➖冷凝器出管温度,排气过热度就是高压温度➖排气管温度,吸气温度就是排气温度 ...

“过冷”是指经冷凝后的液体制冷剂通过某种装置(过程)和手段进行再次冷却,使冷凝后的液体制冷剂温度更低,提高制冷剂的单位循环量,减少制冷剂在节流过程中产生的闪发气体。
“过冷度”的计算是指冷凝后的液体制冷剂(冷凝器末端,进入节流前)与节流前(毛细管或节流阀,膨胀阀的进口处)的温度差值,一般最大的过冷度为2~3度。
所谓“过热”,主要存在排气过热和吸气过热两种:排气过热是指气体经压缩时产生的过热气体;排气压力(高压压力)的对应温度与压缩机的实际出口温度的差值称为排气过热度。如系统使用的是R22制冷剂,循环时的排气压力为1.8MPa表压。对应的饱和温度约为44度,但实测的排气温度为160度,其排气过热度为160-44=116度。
吸气过热是指制冷剂在蒸发器中蒸发后的蒸汽在吸进压缩机前的管路中产生的过热现象,将蒸发器末端压力的对应温度与压缩机吸气阀前的实际进口温度(吸气温度)的差值称为吸气过热度。如R22制冷剂的空调系统,实测当时的低压压力为0.48MPa表压,对应的饱和温度约为-8度,而实测此时压缩机的实际吸气温度为+6度,其吸气过热度为6-(-8)=14度。
发表于 2024-12-3 09:23:35 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2024-12-25 21:50:09 | 显示全部楼层
制热内机冷凝,外机蒸发,你挂表高压是高压,低压不是细管,室外机粗管细管可以计算内机过冷度
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2025-1-12 13:30 编辑

楼主,首先你测试时的环境温度为17度,而对于空调系统一般有标准工况和空调工况,这两种工况的环境温度是制冷室外35度室内27度(相对湿度50%),制热室外温度7度(相对湿度50%)室内21度,你测试的时候制热模式室外温度17度,所以肯定不能得出相对接近标准的数据,还有教课书上所说的空调系统过冷参数是相对于制冷运行时的系统而言,热泵制热运行时系统节流毛细管加长了参数当然会有变化。教科书上给的参数是理论上的,有厂家给出空调工况参数也是实验室条件下测试得出,空调安装好实际使用过程以及我们维修过程中一般都不是在标准的实验室状态,所以测得运行参数肯定会与标准的有误差
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-1-12 17:26 编辑

对于空调系统,不论是处制冷还是制热工作状态(状况),都是属于空调工况。
空调系统的工作循环是不存在“标准工况”的。
标准工况:
冷凝温度tk=30℃
蒸发温度to=-15℃
液体过冷温度=25℃
蒸汽过热温度t(过热)=-10℃(R717);R12、R22=+15℃

空调工况:
冷凝温度tk=40℃
蒸发温度to=+5℃
液体过冷温度(t过冷)=35℃
蒸汽过热温度(t过热)=10℃(R717);R12、R22 =+15℃
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
我对标准工况和空调工况的测试条件表述有误,在此表示歉意,下面引述自百度百科:空调测试标准工况      空调测试标准工况是用于评估空调性能的一组标准条件,以确 保对不同型号和品牌的空调进行公平和准确的比较。以下是常 见的空调测试标准工况: 1. 室内温度:25°C 2. 室内湿度:50%相对湿度 3. 室外温度:35°C 4. 室外湿度:50%相对湿度 5. 风速:高速或中速 6. 运行时间:连续运行至少 1 小时,以稳定测试条件 7. 冷却模式:冷却模式下进行测试 8. 能耗测量:测量空调消耗的电能或其他能源 9. 制冷能力:测量空调提供的制冷功率或制冷能力 10. 空气质量:测量空调提供的空气质量指标,如 PM2.5 浓度 、甲醛浓度等 需要注意的是,不同国家和地区可能有不同的空调测试标准工 况要求,具体的测试标准和参数应当根据当地的法规和技术规 范来确定。此外,在实际使用中,用户也应当参考空调的使用说明书和建议,根据实际情况进行调整和使用。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-1-13 18:25 编辑

空调工况和标准工况是不同概念的两种运行工况,不可混淆。它们分别以不同的冷凝温度和蒸发温度予以区别,而且区别的幅度较大,特别是蒸发温度和过热温度,有着本质性的差别,这两种运行工况的定性决定了它们的性能。所以绝对不能以即存在空调工况,又存在标准工况的混淆说法,空调工况是不可能达到标准工况的,否则就称不上“空调工况”了。空调的运行工况在设计上都是按照空调工况的标准设定的性能指标,运行的工况指数都是按照空调工况而变化的,该是属于哪种工况就是哪种工况。
在压缩机的输出功率相等的条件下,空调工况的制冷量比标准工况大,能效比高。正常情况下,我们只要测试运行工况是否符合性能要求,检测运行工况是否合理,没有必要对无关或运行工况无必然性关联的事项作无意义的测试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 13:22 , Processed in 0.062036 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.