风冷商用厨房冷藏柜回气管结霜,但箱内温度才降到25度

[复制链接]
发表于 2024-9-22 19:55:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
四门商用厨房冰柜,双压缩机的蒸发器箱内顶置的风冷机,一边冷冻一边冷藏,冷冻那边正常。冷藏这边只能降到25度,回气管有保温棉,拨开看有结霜。冷凝器散热风扇,蒸发器风扇都正常。蒸发器看了没有结霜,有点见鬼了,这种到底是那的问题?
发表于 2024-9-23 10:00:40 | 显示全部楼层
我在电商仓库修过不少新机子,如果是新机子有可能是蒸发管被发泡剂包裹,或者回气管内部拆瘪了
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:17:38 | 显示全部楼层
义信科技 发表于 2024-9-23 10:00
我在电商仓库修过不少新机子,如果是新机子有可能是蒸发管被发泡剂包裹,或者回气管内部拆瘪了 ...

是用了两年多的机子
发表于 2024-9-23 12:08:21 | 显示全部楼层
hycxy1 发表于 2024-9-23 11:17
是用了两年多的机子

发泡层进水了。
发表于 2024-9-23 12:38:19 | 显示全部楼层
先判断清楚哪个压机是冷藏,哪个是冷冻用的。

发表于 2024-9-24 16:57:29 | 显示全部楼层
看电流了吗?-----------很多制冷维修工,忽略了一个重要工具,电流表。一些帖子,各种毛病例举上来,很少有提及电流数据的。当然,电压正常的前提下。电流大小,反应的是系统负荷轻重,这对于综合性判断故障所在很有价值。比如本例,如果不是压缩机效率低,制冷剂量是否正常,电流表就能反映出来。可以根据标注的工作电流,试加制冷剂观察效果。
发表于 2024-9-24 17:46:48 | 显示全部楼层
我正在修这个问题,修好了一台,明天修第二台,是不是404雪种?
 楼主| 发表于 2024-9-24 20:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
110575 发表于 2024-9-24 17:46
我正在修这个问题,修好了一台,明天修第二台,是不是404雪种?

没有留意是什么氟,你的是那的问题?压缩机吗?