新安装的空调很好使用一段时间用户报制冷差

[复制链接]
发表于 2024-8-27 16:33:04 | 显示全部楼层
补加后效果明显改善,说明还是制冷剂缺少引起的,其实说白了还是安装不合格。新空调我是不大相信机子有漏的,除非是杂牌机。
发表于 2024-8-27 16:45:47 | 显示全部楼层
查连接的地方就行
发表于 2024-8-27 19:50:16 | 显示全部楼层
破格里是低配高价
 楼主| 发表于 2024-8-27 20:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
严向 发表于 2024-8-27 16:45
查连接的地方就行

是内机细管与铜管的连接地方漏,拿扳手正转拧2-3手,洗洁精检查不再漏了。室外环境温度32度,开门开16度加到9个多点压力,功率可以到1275瓦,一级能效1275瓦已经是高效制冷了。内机是32度,强劲风速风口可以到16度,温差16度可见R32比r410效果好很多,r32的能效比高了很多。
发表于 2024-8-29 08:36:24 | 显示全部楼层
漏了,找漏点吧!!!!
发表于 2024-8-29 08:51:18 | 显示全部楼层
dgc738681835 发表于 2024-8-27 15:50
补加制冷剂到10个压,功率1300瓦效果就非常好,现在是查漏,特别是连接4个螺帽位置。 ...

呵呵,之前告诉你99.9%漏了 新机器膨胀阀很少有坏的,千分之一都到不了。
发表于 2024-8-29 09:58:39 | 显示全部楼层
意料之中的事