楼主: 脉冲信号

环境温度低于23度,就报过电流或最大电流故障,请教诸位了

[复制链接]
发表于 2024-9-1 16:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要有跑板能力,查与模块有关联的运放和化较电路。。
 楼主| 发表于 2024-9-1 22:59:16 | 显示全部楼层

没修呢,反正空调还能凑合用,所以我怕热没上去修。

目前主要怀疑两点:

一是“客观原因”,就是当初气确实灌多了点,导致额定工作频率下,压机负载大,因而过电流(应为10A,实测10,5A)而输出08过流故障,那上次放气后,气路负载确实是小了,但是我没等气压稳定就摘表了,或许气没放够,现在测或许气压还是超标的,但是为撒低温时过流高温是反而不过流,这我就想不通了囧。

二是“主观认识问题”,就是说放气之后,虽然额定工作电流没超10A、17A,但是CPU仍然认为它超标了,这里又有俩可能,“主观标准问题”,就是ROM数据坏了,那就不好弄了。再就是采样电路问题,比如说主板漏电,采样电阻变值撒的,这些稀奇古怪故障倒是有可能更温度有一定相关。

所以,我准备得空再试试电路额定工况电流满功率工况电流,看看现在电流会不会冒。如果冒就是气的原因;如果电流不冒10A/17A就报08过流保护,甚至报09最大电路保护了,那就是采样电路或电路板故障可能性最大。这也是我没急着修的第二个原因,因为手边没三防漆了,我也不想用绿油代替啊。
 楼主| 发表于 2024-9-1 23:31:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 脉冲信号 于 2024-9-1 23:34 编辑

奇怪,我为啥发不了图片,甚至连删自己发过的帖子都发不了呢????按说我的群组权限可以发图啊?
发表于 2024-9-2 00:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲信号 发表于 2024-9-1 22:59
没修呢,反正空调还能凑合用,所以我怕热没上去修。

目前主要怀疑两点:

10A,你的2匹空调吗
发表于 2024-9-2 06:52:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光明媚66 于 2024-9-2 06:53 编辑

[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=11332454&ptid=873015]脉冲信号 发表于 2024-