冷库降温到零下10度为什么膨胀阀还没有结一点霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-8-1 21:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-7-31 16:49
库容800立方,根据总制冷量压缩机应配60P的半封机组,应选择高效低温半封压缩机。刚才我才看了一下,机组 ...

60匹太大了吧,
发表于 2024-8-2 05:50:55 | 显示全部楼层

不会大,正好。如果不是半封闭式,还小了!
那为什么把冷风机配得那么大呢?
 楼主| 发表于 2024-8-3 06:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2024-8-2 05:50
不会大,正好。如果不是半封闭式,还小了!
那为什么把冷风机配得那么大呢?
...

荣老师,风机是奥升科技生产的型号D31K实际制冷量只有22
D24k实际制冷量18
带25匹和带20匹,你说风机配大了吗
发表于 2024-9-2 15:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
机组配小了,跨度那么长,配个4台140风机两台30p低温半封差不多,我们最近装了个七百多立方,配的50p汉钟螺杆,4台140,507制冷剂,-25℃
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
这么大的库,你风机换热面积,太小了,机组也小,至于膨胀阀结霜不结霜如果出口进入蒸发器管不结霜,要么是氟少,要么阀配大了,看回气管结霜情况,回气结霜到回气阀就可以了
发表于 5 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
风机配的太小了,阀稍微大了