大金空调EA故障

[复制链接]
发表于 2024-7-19 15:03:50 | 显示全部楼层
8楼正解,是懂的人,反正我也遇到过,搞定
发表于 2024-7-19 15:04:26 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2024-7-18 00:06
大脑进水了,大脑在室内,与高空无关,

你是懂的人
发表于 2024-9-20 18:36:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gusfmu 于 2024-9-20 18:40 编辑

你好,我现在修的一个大金也是这样的。开不定时出现故障,代码ER 看起来像又像是EA ,内外机也清洗过了,本来也不脏的,还是洗过了,以为是是散热不好导致的。系统的话压力可以上升到12,13KG  410A还以为是外机主板问题,换了还是一样的故障。就是那个电源绿灯一直闪,断电再上电又可以正常工作半小时。请问你是如何解决的。是不是内机传感器的问题,但只有管温,环温的集成在主板上了。外机三个传感 器我都测过了都一样的值。5K,好像,。现在一个月了客户也不急所以也没有去修,因为一直找不到方法。
发表于 2024-9-20 18:46:46 | 显示全部楼层
伟芝信电器 发表于 2024-7-17 21:03
这个故障困扰我了至少半个月有多了,一直没解决,高空,6楼飘窗顶上,用户还能勉强使用着,但始终要解决故 ...

我的也是这样高空,8楼换过外机主板还一样的故障,时不时出现绿灯闪的,断电上电又可以开一会。你的已经搞好了了吗,,我准备去换四通阀了,
发表于 2024-9-20 18:48:49 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2024-7-18 00:06
大脑进水了,大脑在室内,与高空无关,

请问是换内机主板吗,