楼主: 17游龙戏凤

求助:易事特机房空调压机不转

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-7-16 10:12:51 | 显示全部楼层
和兴号 发表于 2024-7-15 22:42
机房跳闸有三种,不知你说的是哪一种,不同的跳闸方式有不同的故障判断结果。 ...

带电用免烧数字表电阻档测施耐德输入输出的开关,然后整个机房总闸就跳了。
 楼主| 发表于 2024-7-16 10:16:04 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-7-15 20:50
顶一下不就知道了嘛?

不敢顶,机房是监测数据的,来回跳闸怕出乱子,不搞清楚故障原因不敢乱动。
发表于 2024-7-16 14:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
放上电流表顶一下,立杆见影
 楼主| 发表于 2024-7-16 17:37:08 | 显示全部楼层
电器维修3305 发表于 2024-7-16 14:05
放上电流表顶一下,立杆见影

  把接触器输出全断开,如果吸合,说明压机问题,还是没动作,说明别的问题,这样是不是也能判断?这个施耐德有两组线圈,一组几欧姆,另一组460欧姆,没搞明白其原理。
发表于 2024-7-16 18:12:49 | 显示全部楼层
17游龙戏凤 发表于 2024-7-16 10:08
只有一个门,没有屏。

你得看有没有保护输出  要是PLC检测到有保护  是不会输出启动接触器的信号的
发表于 2024-7-16 22:01:36 | 显示全部楼层
17游龙戏凤 发表于 2024-7-16 10:16
不敢顶,机房是监测数据的,来回跳闸怕出乱子,不搞清楚故障原因不敢乱动。 ...

一般都是拿表量一下,就订一下,好使的很