电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 529|回复: 3

冻水机制冷不好

[复制链接]
发表于 2024-7-4 09:06:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
环温34.6度,蒸发器出水温度19.4度,供水21.5度,冷凝出水32.4,供水30.8度,压缩机电流152A,吸气压力6.26公斤,排气压力12.64公斤,目标容量30%,运行容量31%,排气温度61.9度,排气过热度27.2度,膨胀阀(lGV)开度39%,这些是机器运行1~2时显示的数据,自己分析这应该是缺氟的症状,第一次修心虚没底
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
R22冷媒  有大师指点下
Screenshot_2024-07-02-20-04-44-21_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
发表于 2024-7-19 21:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
螺杆啊!看你说的这些数据都是正常的,先补点氟看看吧!不行只能换膨胀阀了
 楼主| 发表于 2024-7-21 14:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
404626007 发表于 2024-7-19 21:39
螺杆啊!看你说的这些数据都是正常的,先补点氟看看吧!不行只能换膨胀阀了 ...

谢谢!已外理好,氟不缺。这种机当变频空调来修就容易多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-8 11:09 , Processed in 0.051439 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表