一个2匹美得卡缸了,我去换了一个翻新的压缩机,外机铭牌上写的加2公斤氟电流7.8安
抽了20分钟空后加氟1.5公斤,低压运行压力5公斤,环境温度36度,电流8.5安,冷凝器很干净,风力很大,不敢在加了,氟是本地拿的巨化22.7公斤大罐那种绝对没问题现在细管不凉,粗管稍微冰手,毛细管在外机,内机出风效果不好,各位帮忙分析分析谢谢
发表于 2024-6-19 08:32:51 | 显示全部楼层
内机出风效果不好的情况下回气管应该很冰手才对,怀疑上次坏压缩机是不是毛细管有堵的原因在内造成长期过负荷运转超温造成的卡缸,要浪费些制冷剂了,或者用设备把氟打回罐里面去。
发表于 2024-6-19 10:49:58 | 显示全部楼层
机器运行技术指标没问题,效果差可能是压缩机不够匹配。
发表于 2024-6-19 11:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
细管不凉,粗管徽冰手    把压力调到4一4.5Kg
发表于 2024-6-19 12:21:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lujun55nn 于 2024-6-19 12:22 编辑

原装是什么牌子的压缩机,我买的就不要翻新的,只要日本机头
发表于 2024-6-19 14:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
加多了吧?  翻新的铭牌不能信
发表于 2024-6-19 15:28:07 | 显示全部楼层
换了一个翻新的压缩机,不如换个外机
发表于 2024-6-20 08:01:13 | 显示全部楼层
我基本不换压缩机,都是换外机。实在客户不答应的,也只换新的压缩机