三菱**空调求助!!

[复制链接]
发表于 2024-5-29 21:46:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台3匹的三菱一拖三的**空调,外机自带分歧箱的那种(外机连接六根铜管),拆机如何回收制冷剂?是制冷状态下,一路一路回收,还是其他操作?请教大神指点!万分感谢!
Screenshot_20240529_133409.jpg
发表于 2024-5-29 22:48:52 | 显示全部楼层
打开3台一起收
 楼主| 发表于 2024-5-30 06:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
是同时收氟,还是一路一路的収氟?感谢,第一次搞这种机子
发表于 2024-5-30 09:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果是共用一台压缩机同时收
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
3匹外机,共用一台压缩机的,収氟方法是不是这样的,三台内机都开机,制冷状态,稳定后,把外机侧的3个排气截止阀(细管)依次都关闭,1分钟左右,再同时依次把回气截止阀都关闭,最后直接断电源,望大神指正??感谢楼上回复的师傅!!
发表于 2024-5-30 10:59:38 | 显示全部楼层
说得对,方法可行