求助扬子空调F06

[复制链接]
发表于 2024-5-2 10:13:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 hd12345 于 2024-5-2 10:15 编辑

一台扬子空调,03机芯,检测仪好久能读取到传感器数据,报故障代码F06,通讯电路故障,电路如图所示。检测变频板发射端跳变电压正常,变频板接受端
T5三极管B极0.6没有跳变电压,U13光耦更换和相关电路元件测量,没有找到故障点,求修板大师指导一下。
Screenshot_2024-05-02-09-57-31-918_cn.wps.moffice_eng.xiaomi.lite.jpg
发表于 2024-5-2 12:35:03 | 显示全部楼层
不超过10个原件,一个一个换都要把它找出来
发表于 2024-5-2 14:10:03 | 显示全部楼层
换外机板通讯电路的那个好像是28V的稳压管试试
 楼主| 发表于 2024-5-2 14:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
巩义 发表于 2024-5-2 14:10
换外机板通讯电路的那个好像是28V的稳压管试试

测量通讯电压不到24V。
发表于 2024-5-2 16:43:17 | 显示全部楼层
图纸看不清楚
发表于 2024-5-2 16:52:02 | 显示全部楼层
测量N-S之间有几V-几v之间跳动,不到24V的通讯电压应该不对的
发表于 2024-5-2 17:20:00 | 显示全部楼层
都找到通讯故障原因了,故障点还会远吗。