楼主: 明都

回霜到这个位置氟多吗?

[复制链接]
发表于 2024-4-14 21:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
回气管结霜了,氟多了一点
发表于 2024-4-15 18:08:06 | 显示全部楼层
遇到好多重新盘管后的机器,如果不加到回气管接霜温度就降不下来,是怎么回事?但是机器还是多久了一直正常工作
发表于 2024-4-15 20:12:08 | 显示全部楼层
8345118412 发表于 2024-4-15 18:08
遇到好多重新盘管后的机器,如果不加到回气管接霜温度就降不下来,是怎么回事?但是机器还是多久了一直正常 ...

1新盘的管路回气管没有和毛细管做热交换(毛细管缠绕回气管一部分),或者用塑料管包裹在一起。
2回气管长度不足,从箱体出来后要在保温层里面多走一段,然后再从保温层出来。
3加氟量。
发表于 2024-4-17 02:21:23 | 显示全部楼层
如果是风冷机的话,内风机不转有这个现象,不可以说明制冷剂多少,直冷就多了
发表于 2024-4-17 10:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
只要没到压缩机上面,回路保温做好
发表于 2024-4-17 10:59:28 | 显示全部楼层
回气管轻微结露或微凉才行