 楼主| 发表于 2024-3-20 23:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2024-3-20 18:52
如果说加注的制冷剂没有问题,就只有一个问题,你不了解134的加注量,也就是不懂大概的压力,可能跟制冷剂 ...

前段时间比较冷,加了制冷剂后能正常停机的,当时低压是负压,到时回气管已经冰凉了! 不像其他机器是正压
 楼主| 发表于 2024-3-20 23:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
HY0612 发表于 2024-3-20 22:02
原机散热器可能有水  没用火烤抽真空,过滤器焊表抽真空用火烤热水分就出来了。啥水分一次性搞定。 ...

下次试一下双抽看下吧!
现在这种情况,压缩机 换油还能解决吗?
发表于 2024-3-21 01:25:08 | 显示全部楼层
我觉得134系统好修
发表于 2024-3-21 06:07:07 | 显示全部楼层
支持3楼
发表于 2024-3-21 08:54:35 | 显示全部楼层
支持3楼
发表于 2024-3-21 15:41:38 | 显示全部楼层
qinshengjiu 发表于 2024-3-20 23:41
前段时间比较冷,加了制冷剂后能正常停机的,当时低压是负压,到时回气管已经冰凉了! 不像其他机器是正 ...

134的天气再冷也不可能到负压吧?
 楼主| 发表于 2024-3-21 16:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2024-3-21 01:25
我觉得134系统好修

我觉得134
 楼主| 发表于 2024-3-21 16:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2024-3-21 01:25
我觉得134系统好修

我觉得134最难修,600修的比较多还可以,290也还行吧,遇到的流程修都没问题!134什么搞都不行
 楼主| 发表于 2024-3-21 16:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
金壹家电维修 发表于 2024-3-21 15:41
134的天气再冷也不可能到负压吧?

当时确实是负压,问了另一位师傅说是压缩机功率大 蒸发器小 就这样
发表于 2024-3-22 01:09:02 | 显示全部楼层
负压就是毛细管堵塞了或太小,加粗或缩短。压机抽得快制冷快不会负压才对。制冰机的更快速蒸发管路就一点点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:05 , Processed in 0.056288 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表