 楼主| 发表于 2024-9-12 19:17:36 | 显示全部楼层
所以在空调系统中混入空气和杂质的时候就会对空调铝管的内壁产生腐蚀,腐蚀下来的铝粉和压缩机油混合在系统里流动,进入压缩机后由于铝是良导体就破坏了压缩机线圈的绝缘压缩机损坏是大概率的,肯定烧绕组啊

发表于 2024-10-22 20:46:38 | 显示全部楼层
dougefei 发表于 2024-4-14 07:04
有朋友说是制冷剂惹的祸和铝管无关。那么问题来了,为什么铜管没有这种现象呢?我们分析一下你就会明白了。 ...

你就没有考虑到,现在的很多压缩机都是铝线圈。
不要帮劣质制冷剂开脱了。
 楼主| 发表于 2024-10-26 23:43:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 dougefei 于 2024-10-26 23:44 编辑

并不是用金属铝管的空调就要燃烧。大家不要进入一个误区。而是金属铝管强度和耐腐性能比铜管差。容易泄露,泄漏后由于压缩机的运转。把外界的空气和水分带入系统内。对金属铝管内部产生腐蚀。由于系统内没有足够的氧气和铝管腐蚀下来的微小铝粉颗粒产生化学反应。但是对压缩机的绕组绝缘体产生破坏。所以一般压缩机损坏的用金属铝管的空调,基本上会拆解时伴随着燃烧。我坚决不同意是劣质制冷剂造成的爆燃。
发表于 2024-10-27 21:00:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-10-30 09:13:01 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2024-10-31 10:18:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dougefei 于 2024-10-31 10:21 编辑

微信图片_20240902082337.jpg 微信图片_20240902082500.jpg
发表于 2024-11-1 07:46:35 | 显示全部楼层
女官不是问题所在,楼主 的注入才是问题的主导。
发表于 2024-11-1 09:23:35 | 显示全部楼层