电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 318|回复: 4

求海信空调外机主板E方数据

[复制链接]
发表于 2024-3-9 18:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
哪位师傅有这的板子数据
微信图片_20240309174659.jpg
微信图片_20240309174717.jpg
微信图片_20240309174727.jpg
 楼主| 发表于 2024-3-9 18:13:31 | 显示全部楼层
是双模块的小板 开机压缩机工作几秒报U19  各路电压都查了正常  所有的电阻都换了还是不行 怀疑是数据问题  想找一个试试
发表于 2024-3-9 19:23:53 | 显示全部楼层
海信空调kfr-5801w__bp原机数据(93C46).rar (480 Bytes, 下载次数: 13)
发表于 2024-3-9 19:55:54 | 显示全部楼层
19号故障
换了数据大概率也是故障依旧
发表于 2024-3-9 21:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
19   闪灭闪故障,直流压缩机失步,故障在模块板,与大板及E方无关,修板时工装压缩机不匹配也有可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 22:50 , Processed in 0.051808 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表