发表于 2024-2-20 11:15:23 | 显示全部楼层
也有可能是前段零线断了
发表于 2024-2-20 20:02:49 | 显示全部楼层
还自动换相了??????
发表于 2024-2-21 15:00:08 | 显示全部楼层
不可能自己跳变的。是检修时改线了。
发表于 2024-2-21 21:06:26 | 显示全部楼层
如果是纯三根的动力线,不管是黄绿红还是ABC,接错顶多电机反转,倒一下相序就可以了。到是三相四线的容易出差错,尤其是接的临时线,如果由于疏忽,加上再不验电,很容易出危险。15年我翻盖平房,接的就是这种三相四线带一个跟楼主老师一样的空开。有一个混凝土搅拌器用的是380V的动力线,盖房班自己接线。不一会儿他们的电工满脸严肃的找到我说:东家你这个电不够,带不动搅拌器。我匆匆赶过去查看,不至于呀,35平方的铝线,距离虽然100多米,压降不会这么大吧。搅拌器也转,就是转速不够,没劲。我用电笔一测,只有两根亮,难道线折了?倒到三相四线空开那里,还是这样。定睛一看,嗨!盖房班电工三根线都接在123左边,等于是两根火线一根N线,难怪电机转不起来。倒到234,合闸电机欢快的工作起来。电工接线时想当然认为是ABCN,其实是N线在最左边。还好试机时间短,电机没烧。否则耽误干活不说,还有可能出安全事故。
发表于 2024-2-22 08:47:52 | 显示全部楼层
肯定是供电端更换了零线和火线
发表于 2024-2-23 15:13:36 | 显示全部楼层
前端有人调整过
发表于 2024-2-24 13:10:23 | 显示全部楼层
应该是人为的
发表于 2024-2-26 13:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
我好像看到前面说有一家同样的空开的A相短接地了,我估计是你这个空开在A相接地那个空开的后面,你现在用的电回路是BC相——N—A。