电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 980|回复: 9

格力变频柜机,系统压力低

[复制链接]
发表于 2024-1-4 20:40:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年夏天修一格力3p变频柜机,r410a制冷剂的,机器14年生产的,用户反应不制冷,询问用户,用户说售后之前来维修过,说变频板坏了,换了还是一样的故障,我去现场检查,发现低压偏低一点,0.8左右,刚开始能制冷一小会,接着压力马上掉很多大概0.5左右,询问用户,用户说售后也加过氟也没好,我考虑是不是真空没抽净,重新抽空加氟,故障依旧,一时半会修不好,还有其他活等着干,给用户商量后旧机卖给我,拆回来一直放着没有修,现在到冬季了,闲来无事又开始接着修,开制热,压力也是很低,刚开始高压能到1.5,粗管有一点热,马上就掉到1,反复试几次,敲击膨胀阀,其中有一次压力一直维持在1.5左右,能一直制热,制热效果不太好,化霜过后,制热压力又升不起来了,1左右的样子,既然售后换板没解决,应该不是板子的问题真空也抽过了还是不行,就剩下膨胀阀和四通阀了,索性一起换了,现在定量加氟,制热压力刚开始能一直上升能到2.5,接着开始下降到1.7左右能一直制热,效果不好,粗管热,细管不热,正常细管是微热的,有时候化霜后还不制热,压力只有1左右,现在考虑难道是压缩机问题,或者是高压过滤器堵,各位帮忙分析下还有什么原因导致,谢谢
发表于 2024-1-4 21:03:59 | 显示全部楼层
变贫鸡,不上检测仪,定频思路修?真的会修成变贫机!
发表于 2024-1-5 08:56:06 | 显示全部楼层
期待楼下帮解决的!
发表于 2024-1-5 09:18:34 | 显示全部楼层
管路清洗,制热正常时电流和制热不正常电流,确认压机内部阀门好坏,变频板占不考滤
发表于 2024-1-5 09:26:45 | 显示全部楼层
师傅们遇到这种故障,肯定要亏钱。
发表于 2024-1-5 09:33:45 | 显示全部楼层
系统可能有堵,先清洗系统试试。
发表于 2024-1-5 10:49:01 | 显示全部楼层
去年修过一台压力低是膨胀阀坏了!你这个要上检测仪看数据才能有维修思路!
发表于 2024-1-5 14:13:33 | 显示全部楼层
检测仪   上面各个传感器 温度多少,压缩机频率多少   
发表于 2024-1-5 21:49:05 | 显示全部楼层
赔钱活,
发表于 2024-1-8 21:29:51 | 显示全部楼层
赔钱活,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 16:40 , Processed in 0.055433 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表