格力悦雅变频空调外机不转报E6

[复制链接]
发表于 2023-12-31 14:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
今天有一台17年的悦雅,没坏,500元我没要,我只出400
发表于 2024-1-1 11:29:10 | 显示全部楼层
你把电子膨胀阀阀体打磨干净,阀体锈迹和电子膨胀阀线圈接触点不好有可能造成阀体和线圈漏电拉低了12V保护性E6,个人建议希望一试
发表于 2024-1-2 09:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-1-2 16:24:46 | 显示全部楼层
电子膨胀阀线圈对地漏电了