楼主: 渎秋

改善热泵型空调制热效果之我见

[复制链接]
发表于 2023-11-22 09:41:35 | 显示全部楼层
渎秋 发表于 2023-11-21 11:09
所以要保证空调的制热效果良好,个人认为,真正的辅助电加热应该设置在室外机换热器的进风口,预热空气,以 ...

加长毛细管这个方法不可取,毛细管长了,是节流了,可流量不行。不是单一的问题,
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:57:37 | 显示全部楼层
是适当或进一步加长毛细管长度,以便获得更低的蒸发温度。
发表于 2023-11-22 10:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
像楼主那么一整,本来是三级能效的,一下变成五级能效,电辅热是直接对室内环境加热的,现在变成加热室外空气,来间接提高制热量,无形中增加耗电量,减少了制热效率。
 楼主| 发表于 2023-11-22 10:24:08 | 显示全部楼层
效率需要经过计算,尤其是在不同的工况下,个人感觉现在下结论为时过早。我也仅是抛砖引玉地提出个人见解。电加热的效率本来就很低,用于出风口温度提升也属于无奈之举。
发表于 2023-11-22 13:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
把空调外机装到非州去,绝对省电
发表于 2023-11-22 16:37:42 | 显示全部楼层
有条件还是打口井,把外热交换器放进去,用地热吧
 楼主| 发表于 2023-11-22 17:22:19 | 显示全部楼层
十四五期间能源建设井喷式发展,新能源充当主力军,火电调峰,要为国家做点贡献!