维谛艾默生空调请教~~~~~~~

[复制链接]
发表于 2023-9-14 14:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台维谛艾默生空调故障如下,因用户有几台机,经过代换法确认是主板故障,但没有主板接线图,不知论坛的朋友有没有这方面的资料,可否指点一下,有偿请教,可私信,多谢了


59805bd717f8aad4f726e07805ad950(1).jpg


MVIMG_20230913_094829(1).jpg


eec720415c94735e8e802199aaf6136(1).jpg


MVIMG_20230913_094858(1).jpg
发表于 2023-9-14 15:03:35 | 显示全部楼层
这玩意还要图纸?自己顺藤摸瓜
发表于 2023-9-14 21:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
这是机房专用精密空调,有的还带恒温恒湿。恒湿可以避免产生静电。
发表于 2023-9-14 22:16:05 | 显示全部楼层
左边输入 右边输出 上边电源 下边通讯
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:45:41 | 显示全部楼层
搞定了,EXH1排气1,EXH2排气2


新建位图图像.jpg
发表于 2023-9-16 02:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
这不是水机的通用板吗!