麦克维尔1拖10多联机,有维修模式自动收制冷剂功能吗?

[复制链接]
发表于 2023-8-30 21:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  麦克维尔MDS180ER5-FV**空调1拖10机组。
第一次接触**空调多联机,不是很懂。其中一台暗装吊顶内机制冷效果差;怀疑是不是电子膨胀阀开度不够或损坏(还没检测电子线圈),本着万一是阀体坏的话怎么收制冷剂? 没经验不敢动,看了说明书也没有关于收氟方面指引;如果要换膨胀阀体的话,能像普通空调那样回收氟吗?还是放掉重新加?感觉好浪费呀!
发表于 2023-9-25 12:45:30 | 显示全部楼层
必须要回收制冷剂至外机,而且内机修好后机器要设置抽真空模式,要不然抽不干净真空,没资料比较难搞
 楼主| 发表于 2023-9-27 10:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
感谢指教。主要是没怎么搞过多联机,没啥经验;而且一停就要同时停那么多台内机,也是麻烦。
发表于 2023-9-27 16:06:51 | 显示全部楼层
楼主查出问题了吗
 楼主| 发表于 2024-1-24 11:52:39 | 显示全部楼层
jz701209 发表于 2023-9-27 16:06
楼主查出问题了吗

换了个出口管温,感觉有效果。