格力定频空调制冷效果差

[复制链接]
发表于 2023-8-31 17:41:58 | 显示全部楼层
可以在制冷状态,给四通阀上电强制制热,再断电,反复操作。让四通阀阀芯反复活动,一般可以修复四通阀轻微串气。还不行换四通阀
发表于 2023-8-31 18:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2023-8-31 18:18 编辑

【谢谢各位的回复,机子为当冷机器,目前大家给出的几种可能就是】楼主在21#说的意思是单冷机?如果是单冷机则很可能问题在压缩机,虽然机器运行时的吸气压力有5.5kg但外机出风不怎么热,说明高压压力偏低,高压偏低低压偏高单冷机额定电流3.6A实际2.8室内温度28℃,根据以上条件判断如果不是压缩机问题,那么或者三通截止阀只开了一小半?或者毛细管维修换过不合适?后两种情况需要先确认!如果无误则判定问题在压缩机
发表于 2023-8-31 20:50:38 | 显示全部楼层
外机风扇看看转速,和压缩机是否启动。都正常还是没效果就放完抽真空定量加氟。
发表于 2023-9-3 09:39:53 | 显示全部楼层
是不是压缩机排气量不够
发表于 2023-9-3 12:15:08 | 显示全部楼层
从新抽空加制冷剂就可以解决问题。
发表于 2023-9-25 12:40:17 | 显示全部楼层
我是来看各位老师评论的
发表于 2023-10-1 00:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
cobsin 发表于 2023-8-24 20:41
R32,410的雪种低于6个压,就必须重新抽真空加雪种了,这么高的压力为什么会进空气?说明你还是半桶水。 ...

摸鱼的太多了,5.5就高?还会吸进空气,唉