冷库低压力不正常,什么原因导致的?

[复制链接]
发表于 2023-8-19 23:26:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
8匹活塞鼓轮风冷,配DD80风机,库温12℃时低压只有2KG,高压15KG,电流16-17A库温到-3时低压只有1.5KG,高压14,冷剂也补了些,电流15A。到-8℃时低压只有1KG左右,冷剂应该不少了,因为电流有那么大了,会不会是过滤器堵了呢?因为膨胀阀刚刚换了
发表于 2023-8-20 06:12:28 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。系统是否结霜的情况都没说。
库温12度,此时的蒸发温度为7度,对应R22的饱和压力为0.522MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.5MPa(约合5kg)表压。
库温-3度时,此时的蒸发温度为-8度,对应R22的饱和压力为0.280MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.25MPa(约合2.5kg)表压。
库温-8度时,此时的蒸发温度为-13度,对应R22的饱和压力为0.218MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.18MPa(约合1.8kg)表压。
运行中只要过滤器至膨胀阀之间的管路处常温或稍有温热感,不会发凉甚至结露,那就不存在堵塞。
只要膨胀阀没调动,仍是出厂状态,那就是系统中的制冷剂仍然不足。
发表于 2023-8-20 07:05:44 | 显示全部楼层
随温度变化而变化,只要相对效果,正常停机、开机自动化霜就算成功了