格力五匹柜机清新风 开机不到一分钟运行字闪烁 外机停机

[复制链接]
发表于 2023-8-17 23:49:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
高低压已短接零线也是如此   检查传感器正常  重新上电开机一会   外机停止工作   内机无220V输出   运行字闪烁   请教各位大师傅是啥问题?
发表于 2023-8-18 00:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
能不能看出是什么故障码?

能工作一会儿,说明相序正常,测下三相电流,还有管温,和缸盖传感器
发表于 2023-8-18 08:38:08 | 显示全部楼层
电压电流检测,温度检测。。。
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2023-8-18 00:58
能不能看出是什么故障码?

能工作一会儿,说明相序正常,测下三相电流,还有管温,和缸盖传感器 ...

没有代码     传感器测量正常
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-8-18 08:38
电压电流检测,温度检测。。。

内机输出断电
发表于 2023-8-18 10:30:07 | 显示全部楼层
应该是保护了,运行字保护看一下是不是闪几下然后停一下,也是相当于故障代码,用检测仪嘛更加直观了!
 楼主| 发表于 2023-8-18 13:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
斌小小 发表于 2023-8-18 10:30
应该是保护了,运行字保护看一下是不是闪几下然后停一下,也是相当于故障代码,用检测仪嘛更加直观了! ...

这个用什么检测仪?
发表于 2023-8-18 14:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
金城电器制冷 发表于 2023-8-18 09:53
没有代码     传感器测量正常

外机应该有块主板,一般会以闪灯的方式报故障码
发表于 2023-8-18 15:05:39 | 显示全部楼层
排气温度传感器拔出来