求助5℃冷藏库突然降温缓慢,谢谢各位

[复制链接]
发表于 2023-8-9 22:27:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-8-10 09:17 编辑

全封闭机组,压缩机没有铭牌了,估计3-4P的压缩机,R22制冷剂,库内尺寸4*2.5*2.7米,27个立方。开始维修检查,环境温度27℃,三厢(相)400V电压,总电流4.3A,库温在19℃降温非常慢,高压表17公斤,低压表3.1公斤。内风机风量正常,型号DL22。外风机更换电容后转速基本正常,比原先稍快一些,但高压表降低不明显。压缩机排气温度100℃,回气管干燥无结露,微凉,测温枪显示回气管25℃。加氟高低压同时升高,高压至20公斤,低压至4公斤以上,库内无降温效果,放氟至原压力。观察膨胀阀,膨胀阀是洪森fai 3 ,出管有结露,斜45度结露,调整膨胀阀,多次逆时针开到最大,高低压表都没有变化,顺时针调到最小,高低压表都没有变化,手握感温包,高低压表都无变化。能否判定膨胀阀故障,后附原膨胀阀图片,是否型号偏大?请老师推荐合适型号,谢谢。
IMG20230809204612.jpg
IMG20230809204545.jpg
 楼主| 发表于 2023-8-9 22:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
图片好像不清楚
IMG20230809204545.jpg
发表于 2023-8-9 22:43:21 | 显示全部楼层
钠子斗破了,
 楼主| 发表于 2023-8-9 23:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
刘落军 发表于 2023-8-9 22:43
钠子斗破了,

我刚看到,库内没法肉眼观察。单独停止内风机运转,可听到膨胀阀滋滋的声音。
发表于 2023-8-10 06:44:56 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了,清洗下看看。
发表于 2023-8-10 07:59:24 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了
发表于 2023-8-10 08:12:51 | 显示全部楼层
有堵的的地方
发表于 2023-8-10 09:26:42 | 显示全部楼层
sdplant 发表于 2023-8-9 22:30
图片好像不清楚

膨胀阀已经调动过了,根据反应的工况已经无法判断准确了。应保持出厂状态,不要随便调动,这样才能根据系统反应出的工况数据进行比较准确的分析判断。
先更换膨胀阀后再说吧。
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:37:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdplant 于 2023-8-11 11:02 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-8-10 09:26
膨胀阀已经调动过了,根据反应的工况已经无法判断准确了。应保持出厂状态,不要随便调动,这样才能根据系 ...


您好荣老师,文字比较长,万分感谢您能斧正。前天环境温度27度,此全封闭机组的高压液管没有电磁阀,原来的洪森φ3膨胀阀(未调动之前)有这样一个现象,机组停机后,高压迅速从大约17.5公斤降至11公斤左右,低压迅速从3.5公斤升至9公斤左右,当时就感觉怎么会这么快就基本平衡了压力,之后调动了膨胀阀,也没有任何效果,运行时高压一直17.5公斤,低压一直3.5公斤,怀疑膨胀阀问题。从昨天压缩机收氟后,更换了新的洪森φ3膨胀阀,保持出厂状态没有再调动,高低压管路及冷风机抽真空,打开高低压阀门,机组启动,听膨胀阀的声音不正常,像是气流声,不是那种滋滋的供液声音,冷风机那么大的动静,后面的膨胀阀声音都能听得很清楚,高低压力没有改变,不同的是膨胀阀后出管温度更低一点了,之后机组停机,外接双头压力表,从高压口放氟,发现全是气态,完全没有低温,纳子头都没有结霜,怀疑漏氟。给高低压管路及冷风机打10公斤压力,发现冷风机的回气总管的下封头,由于长时间冷凝水导致腐蚀透了。补漏后抽真空加氟,加1公斤氟开机运行,高压19公斤,低压4.2公斤,当时库温25度,温度下降比较慢。库温降至16℃时,又补加0.5公斤氟,加完后半小时,高压19-20.5公斤波动,低压大约4.2公斤,感觉低压可以,高压太高,不能再加氟了,但只加了1.5公斤(机组为3-4匹,冷风机DL22,高低压管路来回长度大约20米,没有储液罐)。这个机组外风机转速偏慢,考虑是不是冷凝器散热不良,用小喷壶向冷凝器喷水雾,高压很快降低至14-15公斤,低压保持大约3.5公斤不变,此时库温下降明显,没有再喷水雾。观察半小时后,库温下降比较慢,高压在19公斤左右,低压3.5公斤,基本排除高压保护,就先这样运行了,昨夜12点我去外机看了一下,回气管开始结露,当时环境温度24,高压17.5公斤,低压3.5公斤,库内进不去没法看数据。今天客户反馈现在库温没问题,运行基本正常。我觉得环境温度到30以上,高压肯定20左右,降温还是会不好。到现在算是稀里糊涂的可以运行,但是我不确定到底是什么故障,是膨胀阀?冷风机的漏点本来就漏了还是被我打压打漏了?冷凝器效率不好导致的之前不制冷了?这个机组加氟这么少吗?还请荣老指点一下,谢谢。现在停机时,膨胀阀高压15公斤,低压7公斤,跟之前膨胀阀有区别。
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:39:23 | 显示全部楼层
感谢各位回复我问题的老师。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 15:59 , Processed in 0.065650 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表