请问师傅们挂机定频通用板我都是用在1P或1.5的定频挂机,但用在2P或3P上可以吗
谢谢
发表于 2023-8-6 18:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
没问题呀!没接触器的话最好加一个。
发表于 2023-8-6 20:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
除了变频机要用变频专用的通用板,其他都可以,,,壁挂机,柜机,风管机,天花机,1P~5P
发表于 2023-8-7 21:49:52 | 显示全部楼层
5匹的我都改过
发表于 2023-8-7 21:56:07 | 显示全部楼层
我用挂机板改过5p天花机
是一个炼铁厂员工宿舍用,老板说的花最少的钱最短的时间安装维修好
发表于 2023-8-22 07:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以,注意压机继电器大小
发表于 2023-8-22 12:57:22 | 显示全部楼层
我用1.5匹的内机板改过.匹配12匹变频外机