电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1221|回复: 5

求师傅解答

[复制链接]
发表于 2023-8-5 21:37:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
为了方便维修变频器,买了个超大隔离变压器,380转 220,也可以输入220输出380,超大1.2kw,重30斤,现在有个疑问,220v端有个接地端,我测量对地阻值65m欧,不知道正常不正常,谢谢各位大神
image_editor_1691242387253.jpg
发表于 2023-8-5 22:21:47 | 显示全部楼层
500V以下不低于0.5M就是安全的。
发表于 2023-8-6 07:38:35 | 显示全部楼层
65M还有什么问题
发表于 2023-8-6 09:17:05 | 显示全部楼层
不是师傅的路过
发表于 2023-8-6 11:07:05 | 显示全部楼层
M还是m?天差地别            
发表于 2023-8-6 11:17:31 | 显示全部楼层
变压器都有接地端的,线圈和矽钢片之间的电阻就是安全电阻!