松下G120KC加氟量咨询

[复制链接]
发表于 2023-8-4 08:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教,松下G120KC变频机,制冷剂R22,正常加氟范围是0.4至0.5吗?
发表于 2023-8-4 09:08:48 | 显示全部楼层
根据外机标签,用称定量加不就行了么
发表于 2023-8-4 09:23:16 | 显示全部楼层
变频机高频状态压力到0.5 。
 楼主| 发表于 2023-8-4 15:05:16 | 显示全部楼层
微笑每一天 发表于 2023-8-4 09:08
根据外机标签,用称定量加不就行了么

主要是在原来基础上添加。
 楼主| 发表于 2023-8-4 15:09:29 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2023-8-4 09:23
变频机高频状态压力到0.5 。

谢谢!97年老变频空调,2004年移过一次机,我目前就是增加到近0.5.但感觉还是不如以前冷,室内外机看上去灰尘也不大。准备再次去摸摸两个管子是否较凉,是否有滴露。
发表于 2023-8-4 15:36:40 | 显示全部楼层
zjgzjm 发表于 2023-8-4 15:09
谢谢!97年老变频空调,2004年移过一次机,我目前就是增加到近0.5.但感觉还是不如以前冷,室内外机看上去 ...

变频空调放空,只要不是移机,无需抽空,再定量加注,

省时省力,多浪费二三十块钱而已
发表于 2023-8-5 16:51:11 | 显示全部楼层
我也有一台在用.松下G90交流变频98年7000元买的.早两年制冷效果差.补加制冷剂不行.放完加到5个压效果也差.后抽真空定量加制冷剂后非常不错.进出风温差10度以上.这机外机静到不得.你试下
发表于 2023-8-5 21:25:59 | 显示全部楼层
用称定量加不行么
发表于 2023-8-5 21:49:25 | 显示全部楼层
移机空调往往系统存有空气,最好是抽空加注