奥克斯定频空调烧内机板保险故障

[复制链接]
发表于 2023-8-4 07:55:58 | 显示全部楼层
大师们都说到了,甩负载和220V。
发表于 2023-8-4 08:57:54 | 显示全部楼层
都能正常工作3到5分钟才爆保险丝,比较麻烦。如果内机是开关电源,可能芯片脚间打火,或者开关变压器引脚跳火,工频变压器就直接更换试试。
发表于 2023-8-4 09:19:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 微笑每一天 于 2023-8-4 13:31 编辑

前几天弄个很新的格力定频,我卖出去的二手,也是烧内机保险管

板子上两个保险管,烧的刚好是给外机供电的,也是换上两三天又烧了

最后大家猜猜是啥子原因

重新从电表处拉一根专线供电就好了,他家里电线接得乱七八糟的,才1.5匹空调,开起偶尔灯都在闪

压缩机在满负荷状态,电压降低肯定电流会增大甚至堵转,堵转电流更大,反反复复,烧外机供电保险是必然
发表于 2023-8-4 11:34:07 | 显示全部楼层
内外机连接线有接头吗
发表于 2023-8-4 16:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
内外连接线破皮了
发表于 2023-8-4 16:17:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 dj02 于 2023-8-4 16:22 编辑

内外机连接线检查下,线缆如有问题,通常还伴随着一定的漏电(LN线间),俩头都脱离,10K档测量下LN线间阻值,只要表头有动,那就是它了。
发表于 2023-8-4 22:46:36 | 显示全部楼层
微笑每一天 发表于 2023-8-4 09:19
前几天弄个很新的格力定频,我卖出去的二手,也是烧内机保险管

板子上两个保险管,烧的刚好是给外机供电的 ...

一般压缩机是没有保险管的