请教下师傅们,我这台空调哪里问题

[复制链接]
发表于 2023-8-1 07:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机漏不漏电万用表测了也不算。
发表于 2023-8-1 08:30:36 | 显示全部楼层
估计还是压缩机有问题,另外看一下外风机正常吗
发表于 2023-8-1 08:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
这大夏天的,换几块板坏几块,解决方案如下:原位更换只新空调日常使用!拆下的那套旧空调,爱换多少板子换多少,压缩机,风机,四通阀,电子膨胀阀尽量试着换,不信揪不出幕后元凶!
发表于 2023-8-1 09:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
换板后,没测量运行参数吗?
发表于 2023-8-1 10:13:04 | 显示全部楼层
换新空调
 楼主| 发表于 2023-8-1 23:05:51 | 显示全部楼层
师傅们,运行参数肯定正常,高频才3.5电流
发表于 2023-8-2 01:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
zx5221 发表于 2023-8-1 23:05
师傅们,运行参数肯定正常,高频才3.5电流

你肯定不会修空调,26机高频都6A多电流。
发表于 2023-8-2 10:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
zx5221 发表于 2023-8-1 23:05
师傅们,运行参数肯定正常,高频才3.5电流

高频3.5电流,不正常,26机大概5~6A,35机大概7~8A,市电和PFC电压都正常吗?
发表于 2023-8-2 10:45:38 | 显示全部楼层

换新空调
发表于 2023-8-2 22:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
屡坏哪里坏了,也没有价值。