R32的外机配R22的内机

[复制链接]
发表于 2023-7-30 06:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力R32的内机遇到好多都是蒸发器烂了,今天补好这里,过几天那里又漏了。所以就想用R32的外机配R22的内机。因为R22的内机比较好找。有没有大神试过呀
发表于 2023-7-30 06:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
烂得更快吧!压力大得多。
发表于 2023-7-30 08:05:16 | 显示全部楼层
32冷媒的空调容易烂内机蒸发器?这事还得了?!这事故意谋杀用户啊!
发表于 2023-7-31 11:50:27 | 显示全部楼层
有水。有水
发表于 2023-7-31 15:17:05 | 显示全部楼层
因为割礼的机器都是内机在左边排水的  但是安装的话水平的时候如果排水管在右边的那么左边的蒸发器就会泡在水槽里面   时间久了就烂了  现在的机器设计的蒸发器很矮都泡在水槽里面的   所以现在的蒸发器烂穿的特别多


可以换的   我们租空调一天换一大堆      都是搬到哪台就按哪台         35的内机按26的外机都没问题的
发表于 2023-7-31 15:19:37 | 显示全部楼层
小学生修空调 发表于 2023-7-31 15:17
因为割礼的机器都是内机在左边排水的  但是安装的话水平的时候如果排水管在右边的那么左边的蒸发器就会泡在 ...

但是最关键的是一个安全的问题    32的制冷剂有室外温度传感器    如果电容坏了用户不会去关闭机器的   会一直开着一直开着  特别是工地和企业酒店的机器  人家48小时开着不关的  所以需要保护压缩机    就怕一下子给炸了   所以建议使用原机的板子  也就是保护要全    32的割礼都会显示F0    缺弗保护   主要不在你手里炸了就OK
发表于 2023-7-31 15:20:53 | 显示全部楼层
朱常和 发表于 2023-7-30 06:24
烂得更快吧!压力大得多。

现在32的比22的管子薄啊    重量轻啊    32的管子厚是一个错误的认知