 楼主| 发表于 2023-7-28 09:34:56 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2023-7-27 12:37
回气压力在1公斤左右,你这不排除压缩机吸排气能力差了!

暂时就这样用到,也许是压机性能下降了,明年换个压机看下。
发表于 2023-7-28 10:37:55 | 显示全部楼层
xu123456wei 发表于 2023-7-28 09:34
暂时就这样用到,也许是压机性能下降了,明年换个压机看下。

把毛细管拉直与回气管用铝箔纸贴合,再把保温管包上,应该温度就下得去了。
发表于 2023-7-31 14:42:50 | 显示全部楼层
制冷剂不好也有可能,我吃过这个亏
发表于 2023-7-31 15:52:57 | 显示全部楼层
散热好不好、
发表于 2023-7-31 15:57:12 | 显示全部楼层
散热好不好啊
发表于 2023-11-13 12:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
有微堵,看看电流如何。
发表于 2023-11-14 10:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
要测试高低压压力,有可能是压缩机性能不良
发表于 2023-11-17 22:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器不烫手就换压缩机
发表于 2023-11-23 21:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
可能密封不好或者保温层老化