麦克维尔**空调传感器

[复制链接]
发表于 2023-7-18 14:45:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台麦克维尔**空调,型号MWCP145A,因为几只传感器阻值感觉不正常又不知道正常阻值特意求助各位师傅。
请问TH1、3、4、5、6阻值各是多少
mmexport1689662153638.jpg
mmexport1689662140350.jpg
mmexport1689662118363.jpg
发表于 2023-7-18 16:46:41 | 显示全部楼层
不可能所有传感器都坏了吧?在没有数据资料的情况下,先看正常的传感器,及其分压情况。然后根据分压电阻再推算。大多数是额定情况下分压值为中点值2.5V。对于MPU供电电压不是5V的,情况则不一样。
发表于 2023-7-18 17:07:56 | 显示全部楼层
这个板子怎么看都像是扩展板(IO板)显示屏或者故障码终归有吧