 楼主| 发表于 2023-7-27 08:44:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-7-13 14:40
他这段话也有些问题,膨胀阀开度大,是高压降低压升,过热度降,排气温度降低,蒸发器大小要看设计的蒸发 ...

是否可以这样理解:把蒸发器当做无限大,膨胀阀开度大,回气肯定压力高,回气温度高。回气温度决定排气温度,所以排气温度和压力都高,过热度高低不一定,要看是否在膨胀阀的调节范围内。
发表于 2023-8-14 15:19:02 | 显示全部楼层
过来学习了!!!!!!
发表于 2023-9-23 00:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
理论知识很多理解错误,阐述就离谱了。四大件匹配前题都要有理论和数据支持。你口中所谓的凭经验,是根据不同品牌厂家的压缩机冷风机冷凝器来进行的适当调整而已,除了膨胀阀,鹭宫,斯波兰,艾默生,丹佛斯,上恒等等,都可靠。不同还有使用地域,设计工况等一系列问题。有测试线的厂家好一些,很多自己匹配出来的机组,最终只考虑温度能不能降下去,只围绕这一点是不负责不合格的供应方。格局客户需求,性价比,能效比,货品的冷藏冻结品质等等一系列。行业无标准,半罐水太多,一切待规范,迟早会被社会和行业淘汰