本帖最后由 wuliws 于 2023-7-8 15:17 编辑

美的空调KFR-26GW/DY   外风机不转  压缩机不工作,检查外机接线电压如图  对地没有220  2个90,2个0,想问题应该是内机没有输出220电压,今天把内机接线检查,把几根线掰动看看线旁边的接线说明,还是没有看清楚,开机检查有没有220输出,结果有,去外机看风机转动了,空调也制冷了 ,我去检查外机接线却没有电压,这是为什么220已经过来了啊
美的空调内机接线.jpg
美的空调外机接线1.jpg
发表于 2023-7-8 15:14:39 | 显示全部楼层
线被老鼠咬断了,换线
 楼主| 发表于 2023-7-8 17:06:11 | 显示全部楼层
这个白色的应该是排水管,这应该怎么修
美的空调连接线1.jpg
发表于 2023-7-8 18:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
兆光科技 发表于 2023-7-8 15:14
线被老鼠咬断了,换线

对地测量又不是对N测量,地线没接地怎么会有220
 楼主| 发表于 2023-7-8 19:26:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuliws 于 2023-7-8 19:34 编辑
不懂维修瞎捣鼓 发表于 2023-7-8 18:03
对地测量又不是对N测量,地线没接地怎么会有220


我知识不精,学习了当时就是发现没有220就想是内机问题,结果测量内机输出有220,而且空调正常了