超市冷藏展示柜加氟后制冷效果差,温度降不下来

[复制链接]
发表于 2023-7-5 18:22:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一台超市冷藏展示柜,开始的故障是超市工作人员把压缩机管子掰坏了制冷剂泄露,上门重新补焊抽空加氟制冷剂是用的r134a,由于没有铭牌无法定量加氟,加注了大概300g制冷剂回气管开始微凉,但是温度一直下不来只能降温到20℃,第二天有补加了大概六七十克制冷剂问题依旧回气管微凉温度下不来,请教大神指点哈,这个柜子大概需要加多少制冷剂啊,前前后后加了接近400克制冷剂了但是回气管一直是微凉,温度降不下来,运行压力大概0.9,跪求大神指点
mmexport1688550979597.jpg
发表于 2023-7-5 19:54:30 | 显示全部楼层
它吃得有点饱啊。
 楼主| 发表于 2023-7-5 20:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
挥声挥色 发表于 2023-7-5 19:54
它吃得有点饱啊。

我觉得加的也多了,但是加少了回气管不凉啊,加多久氟不是应该回气管结霜吗,还有我说的这个多少克是买的那种小瓶134也有可能虚标把
发表于 2023-7-5 20:31:35 | 显示全部楼层
15901435306 发表于 2023-7-5 20:11
我觉得加的也多了,但是加少了回气管不凉啊,加多久氟不是应该回气管结霜吗,还有我说的这个多少克是买的 ...

不知道加多少,可以先把蒸发器风机断开不运转,然后开机压缩机运转,观察回气管结霜没?如果没有结霜就继续加冷媒,直到回气管结霜后停止继续加F,再把原先断开的风机接回,之后开机运转就OK了。
发表于 2023-7-5 20:45:48 | 显示全部楼层
15901435306 发表于 2023-7-5 20:11
我觉得加的也多了,但是加少了回气管不凉啊,加多久氟不是应该回气管结霜吗,还有我说的这个多少克是买的 ...

我这里的维修师傅都是这样干的,夏天到维修的活多,没那个美国时间慢慢测试柜温,不到十分钟看回气管结霜就收钱走人。
发表于 2023-7-5 20:58:16 | 显示全部楼层
0.9KG是有点低,夏天在1.2KG左右
发表于 2023-7-5 21:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
继续加注,,楼上说的1.2kg,你把表拍照看看,还有这一大箱水,要时间的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-1 19:28 , Processed in 0.056088 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表